Коллеги, где можн найти нормы по уклону дренажных систем от фанкойлов?
Странная Белка
А чем дренаж отличается от любой другой системы, которая опорожняется самотеком?
Вообще, у York например, рекомендации по дренажу были в проектно-монтажном мануале.
MAverick
Вот и вопрос в букве закона! Можно его считать как ливневку подвешаную под потолком и брать уклон в 0,005?
Странная Белка

Блин. Ну СНиП-то читайте. 41-01-2003.
6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.
vnipi
Добрый день!

На практике стараемся придерживаться уклона в 2 градуса на 1 п.м..
Грубо говоря мин. - 2см на 1 п.м.

Если больше будет уклон даже лучше.

С Уважением,
Gruz1709
vnipi, на 50 метров трассы у вас 1 метр перепада?
vnipi
Добрый день!

Цитата(Gruz1709 @ 16.4.2013, 10:29) *
vnipi, на 50 метров трассы у вас 1 метр перепада?


всё зависит от объекта, при длинных трассах дренажа, можно:
- часть под потолком, далее в штробе в стене;
- если всё под потолком идёт (дренаж), поделить всю трассу на уччастки и устанавливать промежуточные дренажные помпы;
- если не выходит сильно на одном этаже уклон делать, можно часть под наклоном проложить, а затем в стене, в колонне, либо в др. строительном элементе вывести дренаж на этаж ниже и дальше до канализации вывести.

Способов и вариантов - много, всё зависит от объекта, повторюсь, уклон 2 см. на 1 п.м. - это желаемый минимальный уклон дренажа, а как Вы его проложите - решать Вам.

Лично я стараюсь дренажные помпы на объектах не применять. Это и шум доп., и выход техники из строя.

С Уважением,
Gruz1709
Точно нет путаницы с перепадом 2 мм или 2 см на метр трубы?
vnipi
Добрый день!

Цитата(Gruz1709 @ 16.4.2013, 15:26) *
Точно нет путаницы с перепадом 2 мм или 2 см на метр трубы?


2 см., а если больше - даже лучше.

С Уважением,
daddym
Тут есть неcколько моментов:
1 - выдержать 1мм на метр на практике невозможно. Даже 1см уже сложно для нынешних криворуких строителей.
2 - дренаж это наиболее склонная к засорению система. При этом ее засорение чревато заливанием охлаждаемого объекта.

PS: Кстати многие забывают что и фреонопровод должен быть обязательно с уклоном 1:100
DimitryG
Цитата(Странная Белка @ 15.4.2013, 18:39) *
Блин. Ну СНиП-то читайте. 41-01-2003.
6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.




Кстати, речь в данном пункте идет не о том трубопроводе конденсата, этот пункт про обратный трубопровод пароконденсатной системы.
Дренаж кондиционеров получается надо рассматривать как часть системы канализации по СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85), так как в СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и всех предыдущих редакциях ничего нет о дренажах кондиционеров. А там уклон, насколько я помню, получается 0,03. Хотя много раз встречал в проектах 0,005, в общем и сам считаю что этого вполне достаточно для отвода воды.
azamet
Вообще желательно обратиться к инструкции по монтажу на конкретные фанкойлы! Например вот такая http://www.generalclimate.ru/lib/GDUR.pdf А вообще правильно сказали что 2 см на 1 метр погонный. Видел в некоторых инструкциях пишут 1/100! На практике строители действительно даже 2 см не могут выдержать. Но это по идее проектировщиков не должно волновать))))))